网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 359|回复: 0
收起左侧

地暖施工工艺标准经过流程

[复制链接]
等级头衔

等級:初中生

Rank: 3

积分成就
UID
2125
主题
65
精华
0
墨水
164

发表于 2022-1-12 18:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖施工工艺流程

材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。

施工程序及技术要求(施工、安装质量控制措施):

(1 )施工前,楼地面找平层应检验完毕。

(2 )分、集水器的安装分、集水器用4 个膨胀螺栓水平固定在墙面

上,安装要牢固。

(3 )在找平层上铺设保温层(如2cm 厚聚苯保温板),保温层要铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其它坏损。

(4 )在保温层上铺设专用的地暖反射膜,(可预制或现场铺设)。

(5 )加热管的配套和敷设按设计要求间距和走向敷设PEXa 加热管,

用塑料卡钉将管子固定在苯板上,直管段部分固定点的间距为0.7 -1.0

米,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2 -0.3 米,大于90 °的弯曲管段的两端和中点均应固定。加热管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径。

安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管

口。埋设于填充层内的加热管禁止有接头。

(6 )检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,系统冲洗后逐回路进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,具体

按《地面辐射采暖工程施工技术规程》要求。

(7 )当边长超过6 米或地面面积超过30 平方米时,应按不大

于6 米间距设置伸缩缝,伸缩缝的尺寸为5 ~8mm ,高度同细石混凝

土垫层。加热管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于100mm 的柔性套管。

在分水器及加热管道密集处,管外用柔性套管保护,以降低混凝土热膨胀。

(8 )加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa 的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压

已铺设好的管道,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。(土建施工

方承担)

(9 )分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要

选用清洁水。

(10 )抹水泥砂浆找平,做地面。(土建施工方承担)

(11 )填充层养护期满后应进行系统试压。

地暖的铺设方式

地暖的铺设方式

地暖系统的铺设方式

地面采暖管路的铺设可以有多种形式。但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对舒适感的要求,所以在选择布管的形式以及管路间距时要根据具体情况而定,不能千篇一律。常见的典型布管方式如下:

旋转形布管方式(如图一所示)

通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用旋转形布管时,室内温度分布均匀,所以我们推荐这种方式

直列形布管方式(如图二所示)

通常产生的地面温度一端高一端低。另外以这种方式布管时,室内会产生温差,所以我们只推荐在较小空间内采用。

往复型布管方式(如图三所示)

由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,往复形布管方式也常被采用。

阻氧管

保利PE-RT/PEX防渗氧管

保利开发出带防渗氧层的地面采暖管道(按照德国标准DIN4726生产并通过测试,测试结果符合各项要求。),并率先在中国市场上推出。

现保利防渗氧PE-RT/PEX地暖管已广泛应用于各类地暖项目中。它的阻氧性能卓越,是当今最高端的采

暖管材;它有效的阻隔氧气渗入,阻止采暖系统尤其是金属配件的氧化、老化,保护系统更安全、使

用更长久。

铝箔纸

地暖工程采用铝箔反射膜,采暖效果极佳,具有使用寿命长、不脱铝层、隔热、反光、保温效果极佳

分水器

简要说明:分水器总承组合(卡套式),分水器组合,分水器组合(PPR),分水器进水管,分水器支架等

地暖分水器:

分水器---作为连接各路加热管供,回水的配,集水装置,

是地板采暖系统的一个设备,在其中起着枢纽的地位.

由分水器,集水器,固定支架三部分组成.

包括分水器主管,集水器主管,分路调节阀,排气阀,主管堵头,墙板,面板等部件

保温板

挤塑板

商品型号:43公斤/立方米

详细说明

XPS板是以聚苯乙烯树脂加上其它的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。它的学名是挤塑式聚苯乙烯板(简称XPS),XPS具有完美的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水),低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)。

吸水性

作为一种完美的保温隔热材料,吸水率极重要的技术指标,因为吸水率高会造成绝热性能变差,换言之,绝热材料随着吸水率上升其保温绝热性能则开始下降,因水会加速传热速度,更严重的是吸水率通常会造成绝热材料发生老化分解现象,因水分子在绝热材料内热胀冷缩蒸发、冻结、解冻会造成结构慢速分解老化,随着时间一久其保温层将丧失其作用,进一步造成保温结构层需翻修。

XPS板的闭孔结构能有效阻止水分子的渗透(包含水蒸气),即使在施工时遭到

机械性破坏,X

PS板因紧密严紧的蜂窝结构也能有效的维持低吸水性的功能。因有效阻止水分子渗透加上无亲水性所以几乎不可能发生老化现象。

PEX-b管材

保利牌PEX-b地暖管是上海爱康新型建材有限公司通过详尽的市场调查以及听取了行业内众多专

家的建议,高投入引进了国际上行业内公认的技术最为先进,工艺最为可靠的瑞士诺基亚-麦拉菲尔

公司MONOSIL一步法硅烷交联聚乙烯管材生产线及其专利工艺(技术专利号:USP4117195)生产的管

材。保利牌PEX-b管为地暖系统用管优选。

一、保利PEX-b地暖管具有以下特点:

1、清洁、无污染,无毒无味,可免去人们引用“黄水”、“锈水”之苦

2、耐温耐压,长期使用温度可达95℃

3、抗紫外线,耐老化,使用寿命长达50年

4、易弯曲,安装简单、快捷,管件少,经济实用

地暖水管应该选用什么材质?

地暖水管应该选用什么材质?

在供暖方式多元化的今天,我国民用住宅中,沿用了几十年的燃煤锅炉供暖以及既占用室内空间又有碍美观的铸铁暖气片,缺陷日益突出,昔日一统天下的局面不复存在。

目前在新型供暖方式上应用较为广泛的是低温热水地板辐射供暖系统(以下简称地暖系统)。地暖系统是以不高于60℃的热水做热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖,其使用舒适、头爽脚暖,而且热效率高,节约能源。

地暖系统属于隐蔽工程,管材的选择尤为重要。地暖水管应具有耐老化、连接方便可靠、卫生环保等特性,使您在冬日能够安心地享受地暖技术带来的春天般的温暖。随着塑料管材的成功应用,使地暖系统普及开来。塑料管材有十几种,能用于地暖系统的并不多。主要交联聚乙烯PE-X管、耐高温聚乙烯PE-RT管等几种。

PE-X管应用于地暖系统时,仍具有一些弊端。一是卫生性能差,长期使用会产生异味,不利于人们的身体健康;二是管件连接的可靠性差,长期使用中可能会存在渗漏的隐患。这些局限性使在地暖市场中管的占有率逐年萎缩,取代它的是一种具有

耐老化性更佳且健康环保、安全可靠的新型地暖管材——PE-RT管。

PE-RT管是金德管业集团联合(美国)陶氏化学公司推出的一种新产品,中文名为耐高温聚乙烯管。在地暖市场中,近年每年以15%以上的速率增长,预测几年内用量将超过PE-X管。PE-RT管常年使用恒水温60℃,水压0.8Mpa时,寿命达50年以上。PE-RT管是热塑性管材,可采用热熔或卡套式铜管件连接,安装方便,密封安全可靠;不含任何有害成分,产品质量稳定,安全、卫生环保;柔韧便于弯曲,弯曲后不回弹;透氧率在0.1mg/m3以下,符合DIN 4726规定的透氧率小于0.13g/m3的标准。金德PE-RT管是一种最适合于地暖系统的管材,越来越受到人们的普遍关注。

金德管业集团以研发和生产化学建材为主,是亚洲最大的塑料管道生产企业之一。为适应新型管材的市场需求,不断致力于研制和开发国际先进水平的新产品,迄今已获40多项国家专利,产品广泛应用于给排水、供暖、输气、工业输油和冷却液、穿线套管等领域。

先进的技术、科学的管理、一流的产品和完善的服务使金德管业集团在业内率先通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,并获得中国人民保险公司的产品质量保险。集团设有沈阳、株洲、金华、宝鸡四大工业园,全国各地拥有40多家分公司和300多个办事处,秉承“精诚所至,金石为开,品质至尊,德行天下”的理念,通过创新卓越的产品,真诚为您服务。

综合以上分析,金德管业集团生产的PE-RT管材将是您作为地板采暖的首选之材,因为它能够满足您各方面的要求,快快行动吧!

[打印][关闭]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表