网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 642|回复: 0
收起左侧

混凝土裂缝处理方案

[复制链接]
等级头衔

等級:初中生

Rank: 3

积分成就
UID
6487
主题
58
精华
0
墨水
154

发表于 2022-1-12 16:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
枫林学府 AL1——AL8、AS1——AS10、BL1——BL5、BS1——BS4、CD1——CD4, 混凝土裂缝处理方案 枫林学府AL1——AL8、AS1——AS10、BL1——BL5、BS1——BS4、CD1——CD4,经现场检查发现:一、部分混凝土墙体、楼板由于混凝土所含水分变化,化学反应及温度降低等因素引起体积缩小(即混凝土收缩),由于钢筋或相邻部位的约束作用,收缩引起拉应力,而混凝土的抗拉强度不高,产生开裂,出现肉眼可见裂缝,干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝。二、由于工程的特殊性,工程周期比较长混凝土楼板受环境温度的影响,产生热胀冷缩变形,当变形受到约束,便会产生应力导致裂缝,此裂缝多为贯通性裂缝,比较容易分辨。针对以上对裂缝的现场勘查和分析,做出以下处理方案: 一、浅表裂缝处理,此裂缝为非贯通性裂缝,根据裂缝的宽 度做出以下处理方案。 1、对于裂缝宽度小于0.2mm的浅表裂缝,填充材料 无法深入到裂缝内部,仅仅对裂缝表面进行闭合 处理。用钢丝刷清理表面污垢,松动爆裂的细微 混凝土清理干净,然后刷一道改性环氧树脂进行 封闭处理,不平整处用环氧砂浆抹平压实。 2、对于裂缝宽度大于0.2mm的浅表裂缝,裂缝宽度 比较宽,需对裂缝进行填充处理。先将裂缝进行 切割、凿除处理,沿裂缝处两边凿开混凝土,宽 度约30mm左右,深度根据现场裂缝情况确定, 且不小于10mm,槽长两端超出裂缝长度30cm。 对裂缝基槽用钢丝刷清理干净,刷一道环氧树脂 浆料进行初步处理,然后采用环氧树脂砂浆进行 填充,填充完成后表面要和混凝土表面一致平整、 整洁,安排专门人员进行养护。 二、贯通性裂缝处理,由于此裂缝为贯通性裂缝,不论多宽 都需要全封闭处理,我单位采用注浆施工方法进行处理,具体处理处理方案如下: 1、材料:改性环氧树脂。材料特点:a.改性环氧树脂 浆液,可灌入0.3以上的细小裂缝。b.固结体强度 高,抗压强度40-80MPa,抗拉强度大于33MPa, 变形收缩率小。c.胶凝时间易控制,从30分钟到 几十小时均可调节。d.可在干燥或潮湿的环境下固 化。根据改性环氧树脂材料的特性,满足使用要求。 2、工具:电锤、电动注浆机,高压气泵,注浆膨胀管。 3、施工步骤: a、清理裂缝:清除裂缝周围析出物,裂缝两边 各5cm的混凝土表面打磨出均匀的新鲜面,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表