技术交底记录 表B2 编号:工程名称锦河湾地下车库交底时间 交底提要: 地下车库顶板刮腻子技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备: 白水泥、建筑胶(901胶)、白色涂料 2、机具准备:木抹子、中杠、橡胶刮板 3、作业条件: (1)本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准要求,都要具备材料合格证书并进行现场抽样复试检测,并有有复试检测报告。 (2)水电及各种预埋管件、电灯盒修整到位,并经过相关专业在联检单上签字认可,办理工序交接单并经过相关单位签收完毕。 (3)大面积施工前,应先做出样板,经项目监理、甲方确认之后办理样板确认单后方可大面积施工。 二、操作工艺 工艺流程: 基层处理----白水泥找补----白水泥两道----面层刷白 (1)基层处理:将顶板、梁的阴角、阳角凸出涨模位置的混凝土剔凿干净,将板面的板皮、模板油等清理干净,并将顶板的外漏的钉子处理干净,并涂抹防锈漆,并 通知我项目进行验收,做好隐检记录。 (2)白水泥找补:对于顶板模板接茬处、平整度偏差大于8mm的顶板进行剔凿干净,小于8mm的对于厨房卫生间顶板使用水泥腻子找补平整,对于无防水要求的顶板 使用粉刷石膏进行找补平整。所有顶板平整度大于1cm凹进去的顶板部位使用水 泥砂浆找补。 (3)白水泥刷涂两遍。 (4)面层刷白。 三、质量标准 1、本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准要求,都要具备材料合格证书并进行现场抽样复试检测,并有有复试检测报告。 2、顶板腻子施工要求 ①面层应坚实牢固,手摸面层光滑平整、不掉粉、不起皮和开裂现象。 ②面层要平整,平整度控制在3mm以内;阴阳角方正控制3mm以内;阴阳角要顺直平整,平直度控制在3mm以内,同时眼观阴阳角不得有水波浪现象;同时分界线上下不同材料面层不得交叉污染,分界线上下要平整光洁口部无毛刺。 ③本分项面层颜色要均匀一致,不得有毛刺,同时不得污染楼地面和其它专业相关设施。 ~4顶板下翻5cm刷白与墙面处分界线应顺直,无污染,所有线条分界清晰、不得咬合或分界模糊不清,墙面干净无污染。 ⑤顶板电灯盒位置要求方正平整光洁,顶板阴阳角方正。 四、施工中注意的问题 1、基体必须先进行基层处理,达到平整要求方并报我项目验收之后方可进行刮白施工。 2、两遍白水泥施工过程中第一遍要求纵向施工,第二遍要求横向施工以保证面层的平整。 3、施工过程中注意成品保护,并做好隐检记录以及验收记录。 4、注意材料的使用部位,有防水要求的顶板、梁使用水泥腻子抹面,无防水要求的顶板、梁使用耐水腻子抹面。对于所有顶板当平整度偏差大于1cm的均使用水泥砂浆进行找补。 5、施工时应注意施工安全问题,上下脚手架需小心谨慎,避免发生安全事故,现场临时用电及照明措施应严格按照规范要求施工,地下室照明应满足施工要求,用电应防止漏电,注意施工安全。 五、成品保护: 1、搭拆架子时要小心,防止损坏已抹好的墙面,并应及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏。 2、墙面施工以及顶板施工过程中无比要注意成品保护。 技术负责人交底人接受交底人