电渣压力焊接头验收规范要求

电渣压力焊接头验收规范要求:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--200咪5.5.2条规定:

1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小丁4mm;

2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3、接头处弯折角不得大丁3°;

4、接头处的轴线偏移不得大丁钢筋直径的0.1倍,且不得大丁2mm。

E.5电渣压力焊

E.5.1接头质量检查电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。定做力学性能试验时,从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。

1)在一般构筑物中,以300个同级别钢筋接头作为一批。

2)在现浇钢筋混凝土结构中,每一施工区段中以300个同级别钢筋接头作为1批,不足

300个接并没有仍作为1批。

E.5.2外观检查质量要求电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

1)接头焊毕,应停歇适当时间,才可回收焊剂和卸下焊接火具。敲去渣壳,四周焊包应较均匀,凸出钢筋表面的高度至少4mm,确保焊接质量,见附图E-2-4附图E-2-4钢筋电渣压力焊接头

2)电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。

3)接头处的弯折角不大丁4。。

4)接头外的轴线偏移不超过0.1倍钢筋直径,同时不大丁2mm。外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强措施。

E.5.3拉伸试验质量要求电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得低丁该级

别钢筋规定的抗拉强度值。当试验结果有1个试件的抗拉强度低丁规定指标,应取6个试件进行复验,复验结果,若仍有1个试件的抗拉强度低地规定指标,该批接头为不合格品。嶂-

1 人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。