网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 397|回复: 0
收起左侧

特殊气候施工方案及应急措施

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
6163
主题
51
精华
0
墨水
134

发表于 2022-1-12 18:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊气候施工方案及应急措施

1.冬季施工方案

(1)随时关注天气预报,合理安排施工作业,克服恶劣气候对施工的影响,制定防患措施,控制工程的质量和工期。

(2)冬季焊接:冬季气温低,管道焊接前,要认真对管口预热。除去湿气,达到焊接温度的要求,焊口焊完后,应立即用石棉布包缠,防止急冷产生冷裂。焊道应一气呵成,中途不停。

(3)冬季路滑,运输车辆要控制车速,中速行驶,提前减速,防止急刹车。

(4)防腐管有冷脆性,在运输和吊装中在减少冲击,起吊要平稳,轻起轻放,注意保护防护层。施工现场的设备加防冻液或盖防冻罩,并随时检查,保证设备完好无损。(5)管道试压:如果管道安装后安排在冬季试压,必须根据当日的气温,在零度以上方可进行试压,实验合格后,应立即排尽水,防止结冻裂管。

(6)作业人员的自我保护:冬季施工,作业人员易受寒冷、生病,特别是手脚易生冻疮,施工中必须穿戴能避寒的服装,手脚涂防冻药膏,吃预防感冒药。人员不可在沟下休息、蔽风和生火取暖。

2.雨季及防雷电措施

在雨季到来之前对施工电源、生活用源设施进行全面的检查测试。电气设备的接地及大型吊车的轨道、施工现场的避雷装置及灯塔、钢结构活动房屋等的接地进行测试,测试结果满足有关规定。

在梅雨季节,定期和经常性的检查电源、电气设备的安全性,发现设备受潮等现象,及时采取调换、检修的措施,不使用有隐患的设备。现场的施工电源集中干燥、防雨处设置,防止其受潮和被水浸泡。

施工现场的电焊机,按区域统一布置,电焊机安装在防雨棚内,并做好电焊机接地和防潮保护工作。

雨中、雨后及时排除设备周围的积水,使用机械前检查电气设备的绝缘是否良好。

电焊工在潮湿的部位作业前,采取干燥、通风和加垫绝缘板并设监护人的措施。

现场制作可移动的遮阳、遮雨棚作为对重要的焊接工作、当天未完成的工作进行保护。

2.1 管道安装施工措施

(1)材料管理

①露天摆放的施工设备、材料要下垫上盖,防止水浸雨淋产生锈蚀。

②露天安装的设备及管道应保证无敞口处,防止雨水浸入,防爆元件施工时要增加防雨措施。

③焊材必须入库保管,焊材库内设置干湿温度计,派专人负责焊材管理,并做好相应记录。要求焊材库内温度不低于5℃,湿度不大于60%。焊材入库前,焊材保管员应确认焊材的牌号、规格、入库量、有无损伤等。入库时,应区别牌号、规格、使用部位进行堆放,以便取出。焊材在使用前不得打开包装,以免受潮变质。摆放时与墙壁、地面距离不小于300mm。焊工领用焊条必须填写领用申请单,每次只能领用一种牌号的焊条,且不得超过4kg,同时还要根据当天气候适量领取。现场使用时,应置于保温筒内。当天施焊所剩焊条和焊条头应退回烘干室,焊材保管员按规定重新烘干并做好标识,下次使用时应优先发放。焊条烘干次数不得超过2次。焊丝有锈蚀不能使用。每天焊接结束后将剩余焊丝取下,进行入库保管。

(2)焊接作业

①搭设良好的防雨棚或挡雨棚,焊接时焊工配备焊条保温筒,防止焊条回潮及雨淋。

②电焊机要接地良好,电焊把线要绝缘良好。

2.2 材料运输

(1)雨季运输作业时注意路面情况,必要时道路上要铺设道木、钢板及碎石,避免施工车辆打滑及下沉。

(2)汽车上下坡观察好路面情况,防止车辆行至中途发生车轮打滑使车辆横移侧翻。

(3)雨中行车与前车距离适当放长,尽量少用紧急制动,禁止滑行和急打转向,以防追尾和翻车事故发生。

3.防暑降温措施

夏季,根据工程情况,结合气候条件,适当调整作息时间。

露天作业集中的地方,搭设休息凉棚。

给职工发放必要的防暑降温用品,现场配备充足的卫生饮水点。

在容器及管道内施工时,设通风装置,加强通风。外部设监护人。

在现场工作室、宿舍和食堂安设电风扇等通风降温设施,保持较好的休息环境。

4.夜间措施

夜间施工应有足够的照明,在高处、设备洞口、沟渠、陡坡等危险地段应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表