关于桩基础设计交底

根据本工程桩基础情况和施工图中应注意的一些问题,我司作以下内容交底:1、本项目1#、2#、3#、5#、6#栋采用旋挖灌注桩(桩直径800~1200),其余

栋塔楼及地下室、商业均采用预应力管桩,管径Φ500(AB型),壁厚125mm。管桩单桩竖向承载力特征值为:ZH5为2200kN;ZH5a及ZH5b为1600kN(主要分布在二层地下室区域);地下室抗拔桩ZH5a单桩抗拔承载力特征值为270kN;

2、预应力管桩除按终压值要求外(管桩统一说明第三、2点说明),还需满足

入持力层要求(5-2层强风化凝灰岩);

3、当有效桩长小于说明要求时,需做好桩长记录(以一个完整承台为一个批

次)提给设计复核;

4、施工后不得大量堆载并要小心开挖,以免桩基倾斜偏移;

5、施打第一节桩施工完毕后,用C30细石混凝土灌底1.5m;

6、施工过程应注意监测桩顶标高,发现桩上涌时应予以复打;

7、根据地勘报告,本工程地下水对砼结构具有弱腐蚀性,管桩接桩需采用机械

啮合接头,详管桩统一说明第四、3点说明。

8、桩基础施工完成后应采用规范规定的方法进行桩身质量和桩的竖向抗拔承载

力检验;

9、对于管桩,从成桩到开始试验的间歇时间应不少于25天;

10、旋挖灌注桩,桩身砼强度等级为C35,桩端持力层为5-4层(完整)中风化

凝灰岩;

11、旋挖桩施工前应进行超前钻确定桩底持力层情况,要求对桩心一桩一孔;

12、施工时应按桩顶的设计标高掌握好混凝土的灌注量,使之既保证凿除桩顶浮

浆层后混凝土的质量,又不至于凿去太多而造成浪费,建议灌注混凝土完成面之标高比桩顶的设计标高高出0.4~0.7米。